东海生活网

热图推荐

《方诺装饰家装课堂》家庭装修中强电回路如何划分以及配电箱中断路器如何配套?

2013-6-11 23:09:24 1125 4

[复制链接]
雨末清风 发表于 2013-6-8 20:38:26 |阅读模式 来自: 江苏连云港

雨末清风 本帖作者

2013-6-8 20:38:26

我们先来回忆初中物理课上学过的2个基本的公式:
        1、功率=电压*电流                     
        2、铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积 (这个系数安培粗略点说应该在大约5--10安培之间,空气中为10左右,直接水泥封死5左右,在线管中根据空间多少多在6--8之间)
        实际上我们在家庭装修中,强电回路的设计划分和配电箱中断路器的配套,都是根据这个2个基本的公式推算出来的。很多人不了解,是因为我们没有把学习过的知识活用到生活中来
       一、家庭装修中强电回路如何划分
        根据第2个公式,我为了保险起见,我们把系数安培取最低值5,得出下列不同平方数电线负荷数据:。
        1.5平方电线承受的功率=220*5*1.5=1650瓦
        2.5平方电线承受的功率=220*5*2.5=2750瓦
        4平方电线承受的功率=220*5*4=4400瓦
        6平方电线承受的功率=220*5*6=6600瓦
   
         有了上面的数据,我们就可以用来指导我们设计强电的回路了。在实际施工,装修队伍很少会跟据实际的负荷来计算每个回路的。而是根据经验形式的几种回路划分方式进行施工。
         下面给大家简单介绍一下:
         1、少回路多串联式。这样的布线方式已经过时了,主要特点是非常省线,缺点是电线负荷过大,电线老化快,一处出问题,全部出问题。所以,目前这种布线方式已经被淘汰,基本在农村还在这样用。
          2、多回路按房间布线。这个方式现在也在运用,不过不是主流,主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。
          3、多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。
         4、没有分配的乱布和以多回路按功能布线为主导,结合具体情况,不违背原则的灵活处理。前者是不行的,后者是可以的。
          那么,我们就运用上面的2个公式和家装功能分配以及方便性和安全性结合,给大家推荐一种回路设计划分的方式,也是目前正规的装修公司常用的划分方式。(对于电线负荷,我的计算原则是超过总负荷的1.5倍就可以了,超得太多也是浪费,就算你有钱,也不应该浪费国家宝贵的资源啊)
         推荐回路设计划分方式:
          1、一台空调一个回路。一般客厅柜机空调3P的,功率大约在3000多瓦。用一条4平方电线的单独回路。房间空调一般是一千多瓦的,推荐用2.5平方电线的单独回路。房间空调从线的负荷角度来看,并不一定需要单独回路。但是考虑到尽量延长电线的使用寿命,推荐用单独的回路。
          2、厨房插座单独一个回路。厨房用的大功率电器相对比较多,而且使用的频率比较高。推荐厨房插座用一条4平方电线的单独回路。
          3、卫生间插座单独一个回路。卫生间里大功率的电器主要是浴霸和电热水器。一般灯暖浴霸功率为1100--1200,风暖一般为2000--2500。如果一个卫生间里同时有热水器和浴霸建议用一条4平方电线的单独回路。如果只有一个浴霸,一个卫生间插座用一条2.5平方电线的单独回路就可以了。
          4、其他普通插座一到两个回路。家里其他的普通插座,可以根据房型大小,分一到两个回路就可以了。户型大的,可以客厅插座用一条2.5平方电线的回路,房间的插座用一条2.5平方电线的回路就行了。具体的多少自己想想同时使用的这些插座最大功率大约有多少就有数了。
          5、照明灯建议两个回路。一般现在装修公司,大多是把照明线路设计成一个回路。这里建议两个回路的原因就是避免照明线路一旦跳闸,家里一片黑。可以客餐厅的灯用一条1.5平方电线的回路,房间、厨房、卫生间的灯用一个回路。具体的划分,可以根据电工师父走线的方便。 (按国家标准,家庭装修是要求用2.5平方以上的线,国家定这个标准时,可能没有考虑到现在节能灯的大量应用,1.5平方的电线已经完全可以满足家庭照明的需要。)
         6、其他的特殊要求。其实以上回路的划分已经充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分,不过有些家庭有一些特殊的大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独划分一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独划分一个回路,也是可行的。一个是冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。

     二、配电箱中的断路器如何配套   
     现在很多电工施工时完全乱配,根本不计算功率,把断路器配得很大,断路器的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,如果配得太大,那么可能遇到问题时就会因为不能及时跳闸而造成损失或安全隐患。
      实际计算很简单,就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,断路器的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说断路器设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总断路器两室的的配2P40A的是足够的了,三室的可以配2P63A的        至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。
       还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,在总空开上用一个漏电保护,那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电。当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,呵呵,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。

全部回复3

木有......... 发表于 2013-6-9 09:46:17 来自: 江苏连云港

木有......... 2

2013-6-9 09:46:17

恩恩,挺好的,学习了!
wanghaigang 发表于 2013-6-10 23:03:08 来自: 江苏连云港

wanghaigang 3

2013-6-10 23:03:08

不错现在装修公司没有多少专业的水电设计师了,智能家居的路过顺便晒自己的编程。做智能家居的吼一声啊!不做的也可以了解下呵呵
EZS%%LK_)0IL~H`BZ$2)TWR.jpg
M308ENN_$48[LTYY$J{F3C2.jpg
SXB5@`(TC}H1ZDPGO1S[YBS.jpg
X[`_{TGI7$@O_T~SHL`[{6F.jpg
雨末清风 发表于 2013-6-11 23:09:24 来自: 江苏苏州

雨末清风 4

2013-6-11 23:09:24

呵呵 恩的  设计师太懂 水电在不专业 老板在业余  那就坑了  

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

返回列表 本版积分规则

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部